土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 混凝土养护室温湿度解决方案

混凝土养护室温湿度解决方案

发布于:2025-11-26 09:33:26 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

混凝土的性能主要表现为物理力学性能和耐久性,而物理力学性能主要是混凝土的强度,混凝土强度是一个渐进发展的过程,其发展的程度和速度取决于水泥的水化状况,而温度和湿度是影响水泥水化速度和程度的重要因素。因此,混凝土成型后,必须在一定时间内保持适当的温度和足够的湿度,以使水泥充分水化,这就是混凝土的养护。
行业规范


为与国际接轨,国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了“中华人民共和国国家标准GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》”,新标准对原标准中标准养护室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为95%以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法一致的温度20±2℃。


混凝土养护室温湿度智能控制仪是专用于混凝土试验室的养护设备,符合国家GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》:确保混凝土标养室温度20℃±2℃、相对湿度95%RH以上。


 


二、方案概述





结构:


该控制仪由控制仪、大型负离子加湿器、不锈钢加热水箱和空调(自备)四大部分组成。其温湿度的控


制均由数显仪表自动交换,无需人工控制。


工作原理:


★温控:当养护室的内温度高于温控仪的上限给定值时,控制系统即输出制冷信号,控制空调外接负载


工作;反之,温度低于温控仪的下限给定值时,主机即加热,当达到控制要求时自动恢复到恒温状态,


如此反复达到控制目的。


★湿控:当养护室内的湿度低于控制值时,控制系统输出加湿信号,控制主机加湿器工作,室内湿度达


到要求后即自动停止工作。


 混凝土养护室用恒温恒湿机与普通恒温恒湿机在形式上主要有两点不同。

  一:因为要求极端高湿,所以加湿方式必须采用电极加湿和超声波加湿相结合的方式,而且加湿量起码是普通恒温恒湿机组的加湿量的3倍以上,之所以要配置这么大的加湿量,主要原因是混凝土养护室用恒温恒湿机在启动制冷的时候会将空气中的水分给冷凝下来,这样就造成了室内湿度会大幅度降低;

混凝土养护室温湿度控制系统

  所以,为了保证室内一直维持在90%RH以上的高湿度,加湿量必须足够大,又因超声波加湿器的加湿效率非常高,所以经常被选做配套的加湿方式,然而超声波加湿器如果做在了混凝土养护室用恒温恒湿机的里面,会占用一定的体积,所以一般情况下超声波加湿器都是单独配备的。混凝土养护室温湿度监测解决方案由混凝土养护专用温湿度变送器(模拟量型、485型)、环境监控主机、云平台三部分组成,温湿度变送器连接环境监控主机,通过以太网、GPRS/4G方式上传至云平台获取数据,实现电脑、PAD、手机多终端查看数据。同时,后台可以设置数据上下限,一旦数据超标,连接主机的声光报警器将会报警,各平台也会收到报警推送,方便管理者及时对温湿度进行监控。

湿度进行监控。